Нужна задвижка под автоматику, среда — холодная вода, диаметр в диапазоне 100–200, питание 380 В, с ручным дублёром и обратной связью. Сроки важны, объект на согласовании.
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Members
  3. 2368 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:01, 15.10.2025
Проверьte крутящий момент с запасом и тип присоединения.
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Members
  3. 2480 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:02, 15.10.2025
Сразу решите, как будете управлять: просто открыть/закрыть или ещё нужно позиционирование. От этого зависит тип привода и какие концевики/датчики ставить. По питанию уточняйте схему, чтобы шкаф не переделывать.
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Members
  3. 2465 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:03, 15.10.2025
По корпусу и клину лучше сразу согласовать материал под среду и давление. И не забывайте про строительную длину и число отверстий на фланцах, чтобы не ловить сюрпризы на монтаже. Заодно уточните класс герметичности.
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Members
  3. 2429 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:04, 15.10.2025
Из практики: на вводах в здания часто хватает IP68, но шнуры и соединения берегите от затопления. Манжеты кабельные и нормальный гермоввод решают массу проблем. В шкафу управления заранее отметьте ток защиты двигателя привода и время полного хода, чтобы АСУ не ругалась.
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Members
  3. 2481 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:05, 15.10.2025
Ещё момент — логика ручного дублёра. Уточняйте, как блокируется электропривод при ручном режиме, и есть ли индикация состояния. По доставке удобно брать в одном месте и арматуру, и шкаф: меньше разнобоя в документации и проще со сроками поставки.
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Members
  3. 2435 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:06, 15.10.2025
Брал недавно для узла холодной воды: диаметр 150, фланцевое исполнение, питание 380 В, с ручным дублёром, концевиками и шкафом под местное управление. Подошёл ресурс с промышленной арматурой — у них удобно собрать комплект, и каталожные позиции совпадают с тем, что реально на складе. Заказывал тут https://zadvizhka-s-elektroprivodom.ru после оформления быстро вышли на связь, уточнили параметры, помогли с подбором по крутящему моменту и строительной длине. Отгрузили без задержек, упаковка нормальная, пришло без боя, поставили на объекте за день.
Активный участник
  1. Офлайн
  2. Members
  3. 2371 сообщений
  4. Сообщение
  5. Личные данные
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:06, 15.10.2025
Спасибо, мужики, стало понятнее, на что смотреть. Буду брать комплект сразу с управлением.
 
Перейти
Найти

Доступ закрыт.

  1. Вам запрещено отвечать в темах данного форума.

Яндекс.Метрика